標題: 適應寬電壓工作的節能電磁閥驅動裝置電路 [打印本頁]

作者: donglw    時間: 2024-8-7 23:48
標題: 適應寬電壓工作的節能電磁閥驅動裝置電路
工作電源必須是電磁閥的額定工作電壓,且范圍很窄,否則存在電源匹配問題,使電磁閥無法正常工作,或者直接損壞。電磁閥通常驅動需要固定工作電源,而非任意電源,給電子系統設計帶來很大麻煩,必須根據實際需求配套設計相應的電源。由于電磁閥本身耗電較大,而多電磁閥系統而言能耗高,對于電源要求相應增加,主要是電源種類增多,耗電大。
適應寬電壓工作的節能電磁閥驅動裝置電路.doc (24 KB, 下載次數: 9)
lm2576hv.pdf (3.99 MB, 下載次數: 6)



作者: donglw    時間: 2024-8-8 02:43
本節能電磁閥的工作特性是:電流不變,電壓減半;電壓不變,電流為吸合的十分之一的電路,詳見
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-236969-1.html


作者: donglw    時間: 2024-8-8 03:05
本節能電磁閥電路也適用于電磁繼電器電路
作者: 新昌小徐    時間: 2024-8-8 11:02
一次買來的24V電源,結果寄過來是36V,燒好幾個電磁閥,還燒了個PLC放大板上的開關管,郁悶死,后來一測電壓是36V,
作者: donglw    時間: 2024-8-9 02:08
新昌小徐 發表于 2024-8-8 11:02
一次買來的24V電源,結果寄過來是36V,燒好幾個電磁閥,還燒了個PLC放大板上的開關管,郁悶死,后來一測電 ...

本電路可以使用共同的供電電壓,通過調整反饋電阻來適應不同電壓的電磁閥。
作者: donglw    時間: 2024-8-9 11:10
1、電路設計需要VT1和VT2處于深度飽和狀態;2、實際工程電路確保輸入直流電壓誤差范圍為±1%,不需要復雜的電路。這個電路設計的目的是不但適應電磁閥也適應電磁繼電器。即使用直流電壓誤差范圍為±1%的60V供電電源,通過修改反饋電阻來滿足供電電壓分別為48V、24V、12V、9V、6V、5V等電磁閥或電磁繼電器的使用。
作者: donglw    時間: 2024-8-9 11:28
VT1和VT2深度飽和狀態的設計目的:一是使VT1:MMBT5551飽和壓降要低于U1:LM2576HV-adj使能端低電平所需電壓;二是為VT3:CJ2324快速導通提供足夠的電流。




歡迎光臨 (http://www.torrancerestoration.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1