51單片機退火爐溫控系統程序,怎么把18b20換成pt100或者熱電偶傳感器

查看數: 2160 | 評論數: 7 | 收藏 2
關燈 | 提示:支持鍵盤翻頁<-左 右->
    組圖打開中,請稍候......
發布時間: 2021-12-24 18:59

正文摘要:

本帖最后由 白河 于 2021-12-24 22:57 編輯 如題,18b20溫度檢測范圍有限,想用pt100或熱電偶替換,怎么實現? 程序及仿真圖如下 #include <reg51.h> #include <intrins.h> #include <stdio. ...

回復

ID:883242 發表于 2021-12-27 21:52
用熱電偶專用片子也行,反正不考慮成本。實際做產品要用兩三塊錢的國產24位ADC加軟件修正。
ID:155507 發表于 2021-12-27 21:19
ID:996611 發表于 2021-12-24 23:01
溫xyz 發表于 2021-12-24 22:56
這單片機沒有AD功能,需要帶AD功能的單片機或者增加一塊ADC芯片,另外,鉑電阻或者熱電阻輸出的電壓太低, ...

我網上找到一個用熱電偶做的,正試著照著那個做一下
ID:8222 發表于 2021-12-24 22:56
這單片機沒有AD功能,需要帶AD功能的單片機或者增加一塊ADC芯片,另外,鉑電阻或者熱電阻輸出的電壓太低,需要增加放大電路,所有代碼都要重寫。
ID:996611 發表于 2021-12-24 22:56
Hephaestus 發表于 2021-12-24 22:20
退火爐的溫度太高,連Pt100都用不了,直接上熱電偶才可以。

那用熱電偶怎么弄
ID:996611 發表于 2021-12-24 22:30
Hephaestus 發表于 2021-12-24 22:20
退火爐的溫度太高,連Pt100都用不了,直接上熱電偶才可以。

那也行的,就是不會弄,學的不太好
ID:883242 發表于 2021-12-24 22:20
退火爐的溫度太高,連Pt100都用不了,直接上熱電偶才可以。