找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索

3P+N漏保開關能代替2P的嗎?

查看數: 2699 | 評論數: 7 | 收藏 0
關燈 | 提示:支持鍵盤翻頁<-左 右->
    組圖打開中,請稍候......
發布時間: 2023-4-22 08:18

正文摘要:

這樣接線,能不能同時斷開零火線?過載,短路,漏電這些功能還能正常嗎?圖一要打開蓋斷開一路相線。圖二,這樣接更方便。

回復

ID:1073249 發表于 2023-4-23 22:04
不建議,正規接法才是合理的。
ID:399179 發表于 2023-4-23 21:00
安沙發的圖接線就可以
ID:709761 發表于 2023-4-23 16:33
Hephaestus 發表于 2023-4-23 12:31
安全相關的東西還能想著省錢?

有幾個在吃灰,想著能用派上用場
ID:883242 發表于 2023-4-23 12:31
安全相關的東西還能想著省錢?
ID:584814 發表于 2023-4-23 08:31
理論上是可以,但你的兩種接法錯得有點離譜。
二樓接法正確。如保護開關無缺相保護皆可行。
建議樓主先看高壓電學的基礎知識和漏保原理。
ID:1067318 發表于 2023-4-22 13:44
3P+N漏保 N是直通的,所以零線無法斷開
ID:483407 發表于 2023-4-22 10:49
不建議這么用?匆幌逻@個圖,保護電路是如何取電的,或直接咨詢廠家

temp.png (168.06 KB, 下載次數: 50)

temp.png

小黑屋|51黑電子論壇 |51黑電子論壇6群 QQ 管理員QQ:125739409;技術交流QQ群281945664

Powered by 單片機教程網

快速回復 返回頂部 返回列表