正文摘要:最近想研究一下三相電壓相序多功能保護器的工作原理,發現網上對于這方面的資料很少,只找到了一張相關原理圖資料,感覺很多地方都不是怎么分析得通,現懇求大神的解讀 &nb ... |
這2天演化了電路仿真,也參考了一些資料,結合自己的一些所得,已經心滿意足得到想要的缺相相序檢測電路,網絡上找到的一些資料說是可以缺相相序一體,仿真后其實是沒得到效果的,2種電路都說是相序缺相都能,其實只能實行其中一種,雖說這樣還是有所收獲和借鑒的,在我的帖子里面有自己仿真所得也有借鑒所得,獲得了缺相和相序檢測信號后再添加一個鎖就能實現了,鎖電路之前已經有了. |
三相相序缺相檢測電路TC783A |
你先了解一下【相序保護器】: 1、如何輸出保護值(如吸一個繼電器、亮個燈、叫一叫……) 2、出現何種情形需要輸出保護(ABC電壓誤差標準?ABC的先后次序標準?,ABC相差角度的標準?……) 了解完之后,再研究設計圖。 |
![]() |
關鍵和元件可以使用普通的無特殊要求,從示波器波形可以看到用于檢測相序和缺相足以勝任.![]() 把3個信號合成一個信號就可以使用數字邏輯判斷相序和缺相. |
我會自己設計一個隔離市電安全的單片機控制電路圖,對于缺相和相序的檢測其實很簡單,我帖子里面有過零檢測電路光偶隔離就可以用于缺相檢測和相序檢測,檢測基于數字邏輯判斷,不再使用電流電壓量比較,至于過壓和欠壓和過流和延時都可以設計成隔離的電路,檢測在交流側檢測處理后的電信號則隔離,設計方案當然不止一種. |
頂一下 |
只要你仿真器的供電電源是隔離型的, 以AC_A為地就不會燒掉. 另外, 第二張圖中R19的另一端接什么? |