想請教一下大佬們,這里為什么會被擊穿呢?40V的擊穿電壓

回復

ID:879809 發表于 2025-2-13 11:10
smmj 發表于 2025-2-6 13:17
這樣輸入低電平時沒有24伏,高電平時輸出24付,相反的輸出再加一級三級管。

你查下74LS06的datasheet,這個三極管是多余的。
ID:396024 發表于 2025-2-6 13:17
這樣輸入低電平時沒有24伏,高電平時輸出24付,相反的輸出再加一級三級管。

IMG_20250206_131257.jpg (180.55 KB, 下載次數: 0)

IMG_20250206_131257.jpg
ID:396024 發表于 2025-2-6 13:14
還要這么加一個npn三級管。你那個圖三級管一直是導通的。
ID:384109 發表于 2025-1-26 14:42
電路不全,應該是電流擊穿
ID:123917 發表于 2025-1-26 10:33
你這種 應用最好是加光耦隔離,就解決了
ID:477441 發表于 2025-1-25 17:19
Q17設計的不合理,無論U38輸出是高電平還是低電平Q17都是導通狀態
ID:1057978 發表于 2025-1-25 14:08
5V控制24V嗎,感覺還是光耦或者繼電器靠譜點
ID:888148 發表于 2025-1-24 16:53
你看看電路24v是否經過Q17 EB加到74LS06 引腳了!

前面加一級或兩級三極管驅動啊!

ID:1121801 發表于 2025-1-24 14:25
PLC_MUTE_24V這個點如果輸出正電壓那就不正常
ID:1109793 發表于 2025-1-24 12:46
本帖最后由 xiaobendan001 于 2025-1-24 20:29 編輯

基極都不加限流電阻的嗎?不好意思,沒看到上面的電阻。
剛看到40.2K的電阻這個是真實阻值嗎?負載電流有多大?
會不會是工作到放大區了?