這個只兩線供電,還可以傳4-20ma變送還可以顯示測量pt100和tc是怎么取到的電呢

查看數: 1004 | 評論數: 4 | 收藏 0
關燈 | 提示:支持鍵盤翻頁<-左 右->
    組圖打開中,請稍候......
發布時間: 2025-1-25 11:57

正文摘要:

這一個是這一面,只有接線,24伏供電,PT 100傳感器

回復

ID:344848 發表于 2025-1-27 19:37
4-20ma傳送信號采用恒流方式,與傳輸線的長短無關;電話線采用類似技術。
ID:309610 發表于 2025-1-25 21:49
關鍵點是2線傳感器是超低功耗,要滿足電源12V耗電小于3mA ,也就是正常工作時24v電源時傳感器靜態電流
3ma 此電流小于標準電流4——20ma 的最小電流4Ma 對于上級來說就是0信號。傳感器再根據采樣轉換為
驅動電流并聯在傳感器電源電路上,增大減少電流也就能傳輸測量信號值。傳感器最大20MA 遠小于上級儀表電氣供電能力。再加上上級一般有限流電路即使傳感器短路也不會影響上級電路,上級檢測傳感器電流就可以判斷傳感器工作狀態,小于3ma 表示斷線,大于24ma,即可判斷為短路故障。4ma為0%- 20ma為100%工程量
ID:123917 發表于 2025-1-25 19:48
類似串聯分壓
ID:1121801 發表于 2025-1-25 14:56
PT100相當于一個可變電阻,串聯或者并聯于電路中,電路經24V取電后經過穩壓電路供電給芯片,由芯片輸出相應的信號電壓并經過PT100后返回芯片的信號輸入端,信號經處理后輸出到轉換芯片轉換成顯示信號給顯示屏