測試設備故障維修,220V無供電,求助

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
ID:666115 發表于 2021-10-29 10:28 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
開機液晶觸屏不亮,打開后發現有一路保險燒了更換20A保險管后以為會好,結果依舊屏幕不亮。測試右下側380V供電正常,右上角三路保險正常。
左上角控制板沒有220V輸入。
左中三個,接觸器上面都有380V電,因為主屏幕沒有亮,所以控制器線圈均沒有供電。
中間位置 的中間繼電器全沒有工作
中右側是220V變24V變壓器,同樣220v沒有輸入
我主修PCBA電路板,這個沒有碰過。外行。
我查了一下故障,分析原因為觸摸屏沒有220V供電,
無法給后面的驅動板信號,也就無法控制后面的中間繼電和交流接觸器
本想直接給液晶直供220V供電。因為是三相電,系統繼電器吸合后另一路正常L線供上來可能造成兩個相線380V短路。。。。
所以沒敢這樣接,求助維修思路。

51hei圖片_20211029093239.jpg (4.58 MB, 下載次數: 74)

51hei圖片_20211029093239.jpg

51hei圖片編輯_20211029102445.jpg (1.85 MB, 下載次數: 84)

51hei圖片編輯_20211029102445.jpg
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

沙發
ID:819198 發表于 2021-10-29 10:53 | 只看該作者
可以直接斷開原來的L,從下面引一根線接上,試一試,然后把L這根線理一下,看到什么地方,再查
回復

使用道具 舉報

板凳
ID:666115 發表于 2021-10-29 11:25 | 只看該作者
rz12345 發表于 2021-10-29 10:53
可以直接斷開原來的L,從下面引一根線接上,試一試,然后把L這根線理一下,看到什么地方,再查

謝謝您,我花了一個多小時理線,對于我這個外行第一次檢修有點難度
給我感覺就是套娃,一層套一層。
正在查右上角的欠相檢知繼電器(網上剛查的知識點)。
估計問題出在這里。
回復

使用道具 舉報

地板
ID:213173 發表于 2021-10-29 11:37 | 只看該作者
首先沿著你標L、N線查找,恢復220V正常供電,稍有點電工常識應該沒有任何難度。更換的20A保險絲與此220V應該沒有直接關系。可能是由最左側的保險絲供電,220V本來就是從3相380V電源的某1相取得。建議做好標記后拆開電路板所有連線,取下電路板另用220V供電,測試板上開關電源是否正常,再恢復原狀。
回復

使用道具 舉報

5#
ID:666115 發表于 2021-10-29 11:50 | 只看該作者
wulin 發表于 2021-10-29 11:37
首先沿著你標L、N線查找,恢復220V正常供電,稍有點電工常識應該沒有任何難度。更換的20A保險絲與此220V應 ...

謝謝您,周末我努力學習一下,下周再試試檢查故障在哪里。三相四線,這個我懂一些,只是沒接觸過這個。右上角是四路保險,最左是N,剩下三路L。
不能直接跳線220v到液晶供電的原因是,主控供電正常后繼電器,接觸器會正常吸合,正常工作的那一路L供電過來,如果是相同相沒有問題,不同就是380v短路。所以沒改試,
線色顏色一樣,理了一下,進中間繼電器,然后進左上角的驅動板,在從驅動板右側出來去下面控制接觸器。
主要還是我笨還菜。
回復

使用道具 舉報

6#
ID:666115 發表于 2021-10-29 11:51 | 只看該作者
N端不用查,我用表已經測試了都通的,就是L端套娃套的太厲害。
回復

使用道具 舉報

7#
ID:213173 發表于 2021-10-29 12:03 | 只看該作者
mentougou 發表于 2021-10-29 11:50
謝謝您,周末我努力學習一下,下周再試試檢查故障在哪里。三相四線,這個我懂一些,只是沒接觸過這個。右 ...

樓主《不能直接跳線220v到液晶供電的原因是,主控供電正常后繼電器,接觸器會正常吸合,正常工作的那一路L供電過來,如果是相同相沒有問題,不同就是380v短路》這個說法沒有依據。電路板的電源是220V,也就是單相負載,不可能因取相錯誤導致相間短路。
回復

使用道具 舉報

8#
ID:819198 發表于 2021-10-29 12:19 | 只看該作者
樓主《不能直接跳線220v到液晶供電的原因是,主控供電正常后繼電器,接觸器會正常吸合,正常工作的那一路L供電過來,如果是相同相沒有問題,不同就是380v短路》這個說法沒有依據。電路板的電源是220V,也就是單相負載,不可能因取相錯誤導致相間短路。

哈哈,同意wulin,解開L后,板子供電獨立,不存在什么短路了。
回復

使用道具 舉報

9#
ID:96682 發表于 2021-10-30 10:43 來自手機 | 只看該作者
有點不明白樓主檢查過右上角的 N 線過保險是否正常了沒?少了 N 線就沒了市電 220V。接入這類設備 N 線還是直通為妙,見過關了照明線而沒關動力線去檢修還被電到的事
回復

使用道具 舉報

10#
ID:88256 發表于 2021-10-30 12:26 | 只看該作者
描述看得很累,不懂得還是不要修強電的好,安全第一啊。
回復

使用道具 舉報

11#
ID:879348 發表于 2021-10-30 16:44 | 只看該作者
感覺你不是專業做這個的,公司就喜歡免費勞動力,請人修起碼500一天
回復

使用道具 舉報

12#
ID:160500 發表于 2021-10-30 16:54 | 只看該作者
保險燒了,要檢查后面電路有沒有故障,查出原因才行。
回復

使用道具 舉報

13#
ID:149144 發表于 2021-10-31 19:29 | 只看該作者
20A 的保險都燒了,我猜是短路導致的,而且后面的電路應該燒“斷了”,先查查后面哪里燒了吧
回復

使用道具 舉報

14#
ID:230742 發表于 2021-10-31 20:28 | 只看該作者
順線查唄,這個最簡單。但是要注意先斷電啊。這邊一拉,那邊就動了。
需要注意有的機器里面不用380V其中的一根和地線分出來的220,有的是通過一個380變220的變壓器變出來的220V。這樣做有他的道理。
配電箱就是慢慢查線。總會有發現的。我遇到過停止開關常閉觸點斷路的,整個機器開不起來。
總之要注意安全!
回復

使用道具 舉報

15#
ID:96682 發表于 2021-11-1 00:01 來自手機 | 只看該作者
啤酒瓶子老大 發表于 2021-10-31 20:28
順線查唄,這個最簡單。但是要注意先斷電啊。這邊一拉,那邊就動了。
需要注意有的機器里面不用380V其中的 ...

火地存在安全風險,也就是在零線未介入的情況下電壓可能超過 220V 很多。典型例子就是串入的 220V 白熾燈賊亮,過不了多久燈絲就燒斷了
回復

使用道具 舉報

16#
ID:666115 發表于 2021-11-1 13:14 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2021-10-30 12:26
描述看得很累,不懂得還是不要修強電的好,安全第一啊。

我上學的時候學校組織考了電工本,只是畢業不用沒有年檢,荒廢了。
回復

使用道具 舉報

17#
ID:666115 發表于 2021-11-1 13:15 | 只看該作者
wc86110 發表于 2021-10-30 10:43
有點不明白樓主檢查過右上角的 N 線過保險是否正常了沒?少了 N 線就沒了市電 220V。接入這類設備 N 線還是 ...

謝謝您,N線測試了對三路都有220V。
回復

使用道具 舉報

18#
ID:666115 發表于 2021-11-1 13:25 | 只看該作者
wufa1986 發表于 2021-10-30 16:44
感覺你不是專業做這個的,公司就喜歡免費勞動力,請人修起碼500一天

是我自己想試一下,主要是覺得這個問題大,應該不難修。
周末我惡補兩天電工知識。覺得自己進步不少。能發現這個柜子有多處問題
1.所有線都用紅色,違規!應該有顏色區分黃綠紅三相線。
2所有線都沒有做線標號。屬于干的絕戶活。
3右上角的N線保險管20A,連接線過細,不符合規定。
這個問題經過兩天學習,我推斷大概率在相序保護器上。這周重點去檢查相序。
(三相電機嚴禁反轉就需要相序保護器)
回復

使用道具 舉報

19#
ID:666115 發表于 2021-11-1 13:26 | 只看該作者
wulin 發表于 2021-10-29 12:03
樓主《不能直接跳線220v到液晶供電的原因是,主控供電正常后繼電器,接觸器會正常吸合,正常工作的那一路 ...

大哥您是土豪。4萬幣牛。
回復

使用道具 舉報

20#
ID:18297 發表于 2021-11-1 13:33 | 只看該作者
這個是一個電氣線路,如果有接線線路圖就方便多了,如果沒有線路圖就需要自己畫線路圖。
根據線路圖判斷這個故障,這個專業電氣維修應該可以解決掉的。
這種維修也是更換壞的部件,直接替換就可以了。一般這種維修只能現場解決,可能就是一個小的毛病。
別人講的不一定能有用。
回復

使用道具 舉報

21#
ID:666115 發表于 2021-11-3 10:51 | 只看該作者
zjjhtony 發表于 2021-11-1 13:33
這個是一個電氣線路,如果有接線線路圖就方便多了,如果沒有線路圖就需要自己畫線路圖。
根據線路圖判斷這 ...

謝謝您。我自己試試修到把供電恢復正常,剩下如果還有問題,就找廠家了。我外行,只是想嘗試一下。