wincc與西門子s7-1200PLC怎么通訊

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
ID:107593 發表于 2016-3-11 15:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
問:wincc與西門子s7-1200PLC通過什么通訊最簡單方便,具體的步驟?
答:wincc與想西門子s7-1200PLC通過什么通訊最簡單方便,具體的步驟?
以太網通訊,實現步驟蠻復雜的,需要安裝SIMAT
IC NET 軟件,因為wincc中沒有s7-1200的驅動,所以兩者直接只能用OPC的方式通訊,s7-1200做為sever端,設置ip,上位機作為client端,通過SIMTIC NET建立pc station 來與s7-1200通訊。大概步驟:
1,在step7中新建一個項目插入pc站與s71200的通訊
2,在opc scout中建立好所有在wincc中需要的變量
3,在wincc中新建一個項目,并添加驅動opc.chn
4,在wincc中添加opc scout中的變量并設置系統參數
5,在變量列表里選擇需要的的變量,并添加條目,添加完變量后,參數設定都正確后可在wicc里監控這些變量。