       1.電壓互感器運行前的檢查項目
    檢查套管,看有無裂紋、破損現象;
    檢查充油電流互感器,其外觀應清潔,油量充足,無滲漏油現象;
    檢查引線和線卡子及二次回路各連接部分,應接觸良好,不得松弛;
    檢查外殼及一、二次側接地情況,應接地正確、良好,接地線應堅固可靠;
    按電氣試驗規程,進行全面試驗并應合格。歡迎到工控資料窩下載工控資料,網址gkwo.net
    2.電壓互感器的巡視檢查項目
    檢查瓷套管是否清潔,有無缺損、裂紋和放電現象,聲音是否正常;
    檢查充油電流互感器油位是否正常,有無滲漏現象;
    檢查各接頭有無過熱及打火現象,螺栓有無松動,有無異常氣味;
    檢查二次繞組有無開路,接地線是否良好,有無松動和斷裂現象;
    檢查電流表的三相指示是否在允許范圍之內,電流互感器有無過負荷運行。
    3.運行中的電壓互感器出現下列故障時,應立即退出運行:
    (1)瓷套管破裂、嚴重放電。
    (2)高壓線圈的絕緣擊穿、冒煙,發出焦臭味。
    (3)電壓互感器內部有放電聲及其他噪聲,線圈與外殼之間或引線與外殼之間有火花放電現象。
    (4)漏油嚴重,油標管中看不見油面。
    (5)外殼溫度超過允許溫升,并繼續上升。
    (6)高壓熔體連續兩次熔斷。