電機相電流計算
三相二百二電機,千瓦三點五安培。
常用三百八電機,一個千瓦兩安培。
低壓六百六電機,千瓦一點二安培。
高壓三千伏電機,四個千瓦一安培。
高壓六千伏電機,八個千瓦一安培。
實際選型舉例 一臺三相電機,除知道其額定電壓以外,還必須知道其額定功率及額定電流,比如:一臺三相異步電機,7.5KW,4極(常用一般有2、4、6級,級數不一樣,其額定電流也有區別),其額定電路約為15A 。
1、斷路器的選擇:一般選用其額定電流1.5-2.5倍,常用DZ47-60 32A,
2、電線的選擇:根據電機的額定電流15A,選擇合適載流量的電線,如果電機頻繁啟動,選相對粗一點的線,反之可以相對細一點,載流量有相關計算口決,這里我們選擇4平方,
+++選用導線口訣:
10下5;百上2;25、35,4、3界;70、95兩倍半,穿管、溫度八、九折;銅線升級算;裸線加一半。
10下5;百上2;25、35,4、3界;70、95兩倍半;既10mm²以下導線每1mm²按5A計算;100mm²以上導線每1mm²按2A計算;25mm²導線每1mm²按4A計算;35mm²導線每1mm²按3A計算;70~95mm²導線每1mm²按2.5A計算;
穿管、溫度八、九折;穿管暗敷設時導線載流量打八折;環境溫度大于35℃時導線載流量打九折;
銅線升級算;裸線加一半;因為口訣是鋁線計算的在使用絕緣銅線時,按加大一檔截面的絕緣鋁線計算;使用裸導線時,按相同截面絕緣導線載流量乘1.5。
3、交流接觸器的選擇:根據電機功率選擇合適大小就行,1.5-2.5倍,一般其選型手冊上有型號,選擇2.5倍。這樣可以保證長期頻繁工作。這里我們選擇正泰CJX2--2510,還得注意輔助觸點的匹配,不要到時候買回來輔助觸點不夠用。
4、熱繼電器的選擇:其整定電流都是可以調整,一般調至電機額定電流1-1.2倍。
5、電機如何配線?
(1)多臺電機配導線:把電機的總功率相加乘以2是它們的總電流。
(2)在線路50米以內導線截面是:總電流除4.(再適當放一點余量)
(3)線路長越過50米外導線截面:總電流除3.(再適當放一點途量)
(4)120平方以上的大電纜的電流密度要更低一些,