變頻器過壓故障的維修

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
ID:144370 發表于 2016-11-16 00:34 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
客戶反映-這臺森蘭SB40S15變頻器15KW的經常出現oUU過壓報警。維修很簡單~先介紹一下我的維修電源-市電三相380V經隔離變壓器隔離,三相調壓器調整后經三個275W(浴霸用)燈泡送到變頻器R.S.T電源輸入端,燈泡二端同時并聯空開作變頻正常時短接燈泡。送電時發現燈泡不亮–正常情況下,電源經燈泡向變頻器內大電容充電應有很大的充電電流,燈泡發光,充電結束燈泡滅。故障原因是一只電容器開路,此機主電路中間直流環節使用二只4700uF電容串聯,一只損壞造成直流母線無濾波作用,在電源與電機的雙重諧波作用下使直流環節電壓升高到變頻器(峰值800v左右)報警值。變頻器報警過壓oUU。