康沃CVF-G3變頻器 報Er17故障代碼 電流檢測錯誤

[復制鏈接]
ID:144370 發表于 2017-2-14 20:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

4.jpg 自己為自己設置的疑難故障–一臺康沃CVF-G3變頻器模塊壞,取下模塊后給變頻器通電,變頻器報Er17故障代碼,查說明書為電流檢測錯誤,《電流檢測電路玩的就是運放》查光耦A(yù)788J和運放LF347–微控制芯片MB90F562B無結果。后來一想788的輸入端電源是取自上臂U.V相的隔離驅動電源,量一下788的5.8腳果然沒有5V電壓《因模塊已拆下,上臂的信號U.V和輸出的U.V在PCB板上沒構成回路,不通》將信號UV和輸出UV分別聯接,一切正常!
3.jpg 2.jpg 1.jpg

回復

使用道具 舉報

ID:568155 發表于 2019-6-20 17:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我的CVF_G345KW變頻器送電后顯示電流檢測錯誤,我去掉U相的電流互感器的插頭后顯示欠電壓,請問我該怎么做?
回復

使用道具 舉報

ID:568155 發表于 2019-6-20 17:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
將V相的電流互感器插頭插在U和V的位置都顯示欠電壓,將U相的電流互感器無論插在U相還是v相都顯示過電流,請幫我分析