V/F式數字溫度計如何進行頻率采集與算法計算

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
ID:896074 發表于 2021-3-24 16:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
     我們初步是使用LM331作為壓轉換器實現AD的功能,連接單片機,T1定時,t0計數,那我如何來編這個計數的算法呢,有框架圖和部分算法代碼,只有DATA子程序里面不知道怎么寫,求求大佬,目前只有大概思路,連接圖在下面不知道對不對

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

沙發
ID:752974 發表于 2021-3-25 08:47 | 只看該作者
首先要確定模擬輸入電壓范圍,如0~Vx,再確定V/F的輸出頻率范圍,如0~500KHz。讀出T0的計數D,那么有:Vi=D*Vx/500KHz.再將電壓換算成溫度就可以了。