找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

帖子
查看: 16270|回復: 0
收起左側

關于變頻器與電位器式遠傳壓力表的連接問題總結

[復制鏈接]
ID:72008 發表于 2015-1-12 20:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
關于變頻器與電位器式遠傳壓力表的連接問題總結
假設有如下一款電位器式遠傳壓力表:
壓力量程0—1MPa
初始電阻:3-20歐姆
滿度電阻值:340-400歐姆
工作電壓: 6V
變頻器的輸出:
  +10V
   COM之間輸出10伏直流電
   AI1
   COM為模擬量輸入端子1,輸入電壓范圍0-10V
接線方式:
      
要注意的問題:
   變頻器允許的最小阻值為1K,而遠傳壓力表的最大阻值往往小于1K。如果不串接電阻很容易造成變頻器和遠傳壓力表的損壞。
串接電阻R的計算:
基本要求:R+400(滿度電阻值)>1K并且要求400/R+400<0.6.
這里先假設采用22.2K 1/4W的并聯電阻,并聯后電阻值為1.1K。
流過電路的電流I=10/1100+400=7mA
電阻的功率P=I*I*R=49x10-6x1500=0.073<0.25<0.5故電阻的功率足夠
變頻器的參數設置;
  AI1最小輸入:0-10V
AI1最小輸入對應設定:-100~100%
AI1最大輸入:0-10V
AI1最大輸入對應設定:-100~100%
上述代碼定義了模擬輸入與模擬輸入代表的設定值的關系,當模擬輸入超過設定的最大值時將按照最大輸入計算,當小雨最小輸入時,對應設定為0,
模擬給定作為主頻率源給定與輸出頻率的關系圖:
                   100%   對應設定量
          正向上限頻率

                                                

                                                          AI
                         0V                     10V  
                       (0mA)                 20mA
為使PIF值與遠傳壓力表量程相對應需設置:
AI最高輸入:10xR+360/(R+400)
AI最低輸入:10x(R+20)/(R+400)
若是電阻接在+10端則:
AI最高輸入:10x360/R+400
AI最低輸入:10x20/R+400
假如要將最高壓力設置在0.16MPa,則計算過程如下:
壓力與電阻的關系:
                阻值(歐姆)
                  
                        385

                        62
         (相似三角形求的)
                                   0.16              1   壓力(MPa
在壓力為0時,初始電阻10歐姆,則此時輸入到AI的電壓為:
10-10*10/(1100+385)=9.94V   可將AI最高值設置成9.9伏,防止在低壓時達不到50Hz的最高頻率。實際的輸入到AI的電壓值若是大于9.9伏,變頻器默認按最高值處理。
AI1最大輸入對應設定:100%
當壓力達到0.16MPa時,壓力表的電阻值為62歐姆,此時輸入到AI的電壓為:
10-10*62/(1100+385)=9.58V
AI1最小輸入對應設定:0%

相關帖子

回復

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

小黑屋|51黑電子論壇 |51黑電子論壇6群 QQ 管理員QQ:125739409;技術交流QQ群281945664

Powered by 單片機教程網

快速回復 返回頂部 返回列表