今天是2016.8月1日,早晨接到人民醫院報修電話,從家立即趕到現場。是施耐德變頻器,報警OPF故障代碼。


診斷為輸出缺相或負載缺相,將變頻器UVW上的三根電機線接到三相電源,電機正常運行。說明負載正常,說明書也介紹可關閉缺相檢測功能。將變頻器啟動信號端子LI1上的啟動線擰下,變頻上電,顯示rdy準備就緒,按MODE鍵進入?shù)設置,調節面板旋鈕,當顯示FLT故障菜單時停止,按下此旋鈕確認進入子菜單,調節旋鈕,當顯示OPL缺相配置時停止,按下此旋鈕確認進入配置設置,顯示YES缺相檢測功能有效,調節旋鈕使顯示變為nO缺相檢測功能未激活,按ESC退出鍵。最后顯示45,是變頻器的設定頻率。啟動變頻器,風機轉了,維修也告結束��!
|
|