三層樓電梯運行原理 當有外呼電梯信號到來時,電梯響應該外呼電梯信號,到達該樓層時,電梯停止運行,電梯門打開,延時5S后自動關門。 同樣,當有內呼電梯信號到來時,電梯響應該內呼電梯信號,到達該樓層時,電梯停止運行,電梯門打開,延時5S后自動關門。 電梯應具有最遠反向外電梯響應功能。例如當電梯停在一樓,而同時有二層向下外呼梯和三層向下外呼電梯,則電梯應先響應三層向下外呼電梯信號。 當只有順向呼叫信號時,按運行方向順序響應呼叫信號;當只有逆向呼叫信號時,電梯順向運行到最高層(最低層),然后反向運行,再順序響應呼叫信號。如電梯停在在一層時,當只有二樓有下呼信號時,電梯先上升到三樓再下降到二樓,去響應二樓下呼的信號;當有雙向呼叫時,優先相應當前運行方向(順向)樓層的呼叫,然后響應逆向呼叫信號。未響應的樓層呼叫信號被記憶,直到響應結束。 被呼叫的樓層(內呼或外呼)指示燈亮,直到響應后指示燈熄滅。電梯到達某一層時,數碼管應能顯示樓層數。 電梯運行時,電梯開門與關門按鈕不起作用。在開門和關門電路中應串入對方的常閉觸點來實現互鎖。電梯到達停在呼叫樓層時,電梯開門與關門動作可由電梯開門與關門按鈕控制,也可延時自動控制,但檢測到電梯超重時,電梯門不能關閉,并由蜂鳴器發出報警信號。 電梯到層停車時響鈴,自動開門,延時5秒后自動關門,也可手動開、關門。用向上、向下箭頭顯示電梯的上行、下行。 電梯運行過程中需要響應呼叫信號時,在該層感應開關閉合時,電機開始制動,一秒后制動結束,電梯停在該層,如果電梯不能停下來則利用限位開關強制停止。 電梯設有上下極限位開關,當電梯運行到極限位置時,通過程序強行讓電梯停止運行。
|